풀박스규격

페이지 정보

profile_image
작성자폰마니아 조회 1회 작성일 2021-01-16 18:49:44 댓글 0

본문

풀박스 Pull Box

#대봉이엔지 #풀박스 #Pull Box
Code No. B31(GI_㉿ KS C 8458), B33(STS), B34(HDG)
◆ 풀박스(Pull Box)

전기의 배관 공사에서 전선관에 전선의 인입을 쉽게 하기 위하여

금속관의 길이가 길거나 굴곡이 심한 곳, 굴곡이 필요한 중간, 또는

분기하는 경우에 사용되는 1.6mm 이상의 철판이나 동등 이상의 재료로

제작한 접속함.

[풀링의 개념과 분기의 개념]

풀박스란 전선의 통과를 쉽게 하기 위하여 배관의 도중에 설치하는

박스를 말하며, 대형인 것은 특별히 제작되나 소형인 것은 보통의 아웃렛박스를

대용하기도 한다.

[주] 전선의 통과를 쉽게 하기 위하여 박스 내에서

분기하거나 접속하는 경우도 있다.

▷ 사용장소:

- 직각으로 구부러지는 개소
- 직선거리 30m를 넘는 배관 부분

▷ 연결:

풀박스와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여

구멍을 내고 커넥터, 로크너트 및 부싱으로 고정하여야 한다.

▷ 종류:

1) Galvanized Iron(아연도금철) KS C 8458 (1.6T)

2) Stainless Steel(STS) 스테인리스강

3) Hotdip Galvanized(용융아연도금)

▷ 규격(가로x세로x높이)

100x100x50
100x100x75
100x100x100
150x150x100
150x150x150
200x200x100
200x200x150
200x200x200
250x250x100
250x250x150
250x250x200
300x300x100
300x300x150
300x300x200
300x300x300
400x400x150
400x400x200
400x400x300
500x500x200
500x500x300
600x600x300

※ 규격외 제품은 주문사양에 맞춰 제각 가능.


▷ 풀박스의 크기선정

파이프 사이즈, 파이스 개수, 배관 방향, 전선(케이블)의 종류 및

접속 여부에 따라 치수 결정

▷ 관의 길이와 굴곡 결정:

- 관의 굴곡수가 너무 많아지거나 관의 길이가 너무 길어지면

입선이 곤란해진다.

- 금속관의 경우 직각으로 굴곡한 부분이 한군데 늘어날 때마다

입선에 필요한 장력은 약2배가 된다.

그러므로 굴곡을 줄이는 것이 중요.

- 내선규정에서는 관을 구부리는 경우에 그 안쪽의 반경은

관 내경의 6배 이상으로 하고,

3군데가 넘는 직각 또는 여기 가까운 굴곡 장소를 만들면 안됨.

- 굴곡 장소가 많은 경우 및 길이가 30m 를 넘는 경우에는

아울렛박스, 풀박스 등을 설치해 쉽게 통선(입선)할 수 있도록 한다.

※ 전선이 한가닥씩 갈 때는 노말밴드를 사용

- 깊이(높이)는 관통 또는 가는 전선을 접속하는 경우에는 길이 또는

폭의 1/2로 한다. 또 굵은 전선, 케이블을 접속하는 경우 또는

많은 전선을 접속하는 경우에는 길이 또는 폭과 같은 치수로 한다.

※ 전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하며

90도 이하로 굴곡하여야 하고, 90도 굴곡 배관은 28mm 부터

노말밴드를 사용.


▷ 풀박스의 폭

로크너트를 죌 수 있도록 로크너트 사이에 10mm의 간격을 주면

관지름이 동일한 전선관의 경우. 일반적으로 28mm 이하 20~ 25mm,

36mm 이하 25~30mm 로 사용하나, 콘크리트 시공을 고려하여

관 사이의 간격을 30mm가 가장 많이 사용되고 있음.

▷ 풀박스의 높이

일반적으로 최대 전선관 호칭의 3배로 한다.

2단일 경우에는 관 상호간의 거리를 약 80mm가 되도록 정한다.


▷ 풀박스 설치의 목적

1) 휨 각이 270도를 초과하는 경우

2) 배관 긍장이 30m 이상이 되는 경우
※ 긍장: 전선로의 지정된 구간의 수평거리(배선길이)

3) 수직 배관을 중간에서 지지하는 경우

4) 전선의 접속, 분기 접속을 하는 경우

5) 구체 콘크리트에 매립하는 경우
※ 구체 콘크리트: 건물의 골조를 이루는 구조적 부분
(기초, 바닥, 보, 기둥 등)에 들어가는 콘크리트

6) 파이프 사이즈가 맞지 않는 경우


=======================================

(주)대봉이엔지는 1978년부터 40여년간

'전기배관자재'만을 고집해 온 전문업체입니다.

건축물을 살아 움직이게 하는 전기의 흐름은

그 혈관인 배관을 통해 완성된다는 믿음으로

부단한 품질향상을 위해 노력하고 있습니다.

앞으로도 더 높은 품질, 더 다양한 제품으로 고객 여러분들과

산업현장에서 만나기 위해 최선을 다하겠습니다.



▶ 대봉 카카오톡 채널 플러스친구
http://pf.kakao.com/_xaxdExbxb

▶ 대봉 홈페이지
http://www.daebong19.co.kr
고객 여러분의 소중한 의견 언제든지 '묻고 답하기'에 남겨주세요.

▶ 상담전화
031-572-7881 (월~금 / 08:30 ~18:30)
궁금한 사항은 영업부에서 친철하고 상세하게 안내해 드리겠습니다.

[아마추어] 전기배관자재 / 매입스위치박스 / 매입콘센트박스 / 콘넥타 / 커플링 / CD관 / 연결복스 / 평커버 / 새들 등등등

배관자재의 종류에 대해 알아 보았습니다.

전기실무 - 전선의 종류 & 읽는 방법

실무에서 자주 사용하는 전선들의 모습과 전선 읽는 방법을 영상으로 만들었습니다. ^^

... 

#풀박스규격

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 3,449건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.xn--sh1bw8kbok2mat7bo4aca459b.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz